접지저항테스터

페이지 정보

profile_image
작성자존버걸 조회 1회 작성일 2021-06-23 09:01:05 댓글 0

본문

4편 클램프식 접지저항계


푸른하늘이33 : 언제 강의가 올라오나 늘 기다리고 있습니다.감사합니다.
J평생현역 : 전기기술인협회 교육에서 대표님 강의 잘 들었습니다
분명히 누전은 되지 않는데 누전차단기(ELB)가
트립되는 원인과
대책을 확실히 알았습니다
그걸 아는 전기기사가
과연 얼마나 있을까요?

지방에서 올라가서 호텔에서 숙박하며 얻은
소중한 지식인데 함부로
말하기가 아깝네요
주주예스맨 : 오늘도 문안인사 드리고 갑니다.
승5 : 공사기사 공부하다가 들렀는데 확실히 이해했습니다. 정말 좋은 강의 감사합니다.
전기누리 : ^^ 감사합니다 더욱 힘내서 올리겠습니다

(전기실무) 공장아저씨, 접지저항계 원리와 사용법

직무고시 연간점검의 점검내용중 하나인

접지저항 측정

그 접지저항을 측정하자고 전기사용중에

접지선을 접지단자에서 분리한다????

이런 전기안전관리자는 빵점입니다.

직무고시의 접지저항 측정 방법과

안전하게 접지를 측정할수있는 원리등을 설명합니다

저압반점검편 전에 시청해 주세요
cho sj : 콤몬바를 제거하여야 측정할 수 있기때문에
결국 활선 상태에서는 도체 자체의 저항을 측정하는 결과값을 내는 거군요
즉 정전상태에서 측정해야 값을 얻을 수 있겠네요
CH Y : 엊그제 직무고시 하는데 접지 선로 분리 안하고 저런 계측기로 측정해서 신기했슴.
Jf T : 3전극 측정시 접지단자함에 com부스와 기기와 연결된 단자까지 풀고 측정하면 된다고 했는데
접지함내에 보조 전극이 있다면 보조전극에 cp단자를 연결하고 com 단자만 풀고 측정단자에서 e를 연결해서 측정하면 되지않나요?
홍용준 : 좋은 강의 잘봤습니다.
common bar는 정전시키고 빼야하나요?
BeBighuman : 디딤돌유튜브보고 매뉴얼 읽고 관련자료 찾아보면 ㄹㅇ 학원이필요없음

# 16 접지저항 측정하기(E, P, C 세단자를 Ch2방식으로)

접지저항 측정하는 방법과 원리에 대한 설명이 나옵니다. 특히 기존 아날로그 E,P,C 세 단자를 두개의 채널로 변형해서 사용하는 방법은 측정의 편리함을 주므로 많은 도움이 되시길 바랍니다.
kid A : 분전반으로 접지저항 측정시 어떻게 측정 해야 하나요?
백천욱 : 좋은 실무지식 알려 주셔서 감사드립니다.수변전실 직무고시 년차점검 관련하여 각 항목별로 측정실무에 대한 자세한 진행사항을 정리해 주시면 너무 고맙겠습니다
HowToWindows : 차단기 1차측 앤상은 활선 상태인거죠?
안종혁 : 변압기 활선상태에서 접지저항 찍어도 차단기 트립 안되나요??
聖沂 :

... 